网友您好!针对相关问题,我们回复如下: 2009年,深圳中建院建筑科技有限公司依据《民用建筑可靠性鉴定标准》将泰宁小学教学楼鉴定为DSU级;2017年,深圳大学结构工程研究所依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危险房屋鉴定标准》等再次鉴定泰宁小学教学楼,结果显示建筑物安全性显著影响整体承载,不满足《建筑抗震鉴定标准》对7度乙类建筑的抗震设防要求。为保障校舍安全,增加学位供给,提升学校硬件水平,拟对泰宁小学校舍进行整体拆除重建,在拆建工程期间学校师生将整体搬迁至德弘天下配套学校办学。 深圳中建院建筑科技有限公司、深圳大学结构工程研究所均为深圳市住房和建设局公布的“深圳市第一批房屋安全鉴定机构名录”中的企业。根据深圳市住房和建设局发布的房屋结构安全鉴定有关文件,《民用建筑可靠性鉴定标准》和《危险房屋鉴定标准》两个鉴定标准的鉴定目的和意义不一样:1. 《民用建筑可靠性鉴定标准》是鉴定房屋的可靠性,主要根据构件安全等级及其数量进行评级;《危险房屋鉴定标准》是鉴定房屋的危险性,是根据危险构件占整体构件的比例进行评级。2. 《民用建筑可靠性鉴定标准》中的DSU级和《危险房屋鉴定标准》D级具有不同的定义, 《危险房屋鉴定标准》鉴定结果D级,即“承重结构已不能满足安全使用要求,房屋整体处于危险状态,构成整栋危房”;《民用建筑可靠性鉴定标准》鉴定分为安全性鉴定和正常使用性鉴定,安全性鉴定分为Asu、Bsu、Csu、Dsu四类,其中正常使用性鉴定分为Asu、Bsu、Csu三类。3. 按《危险房屋鉴定标准》危险性等级评定为D级的房屋,按《民用建筑可靠性鉴定标准》安全性等级一定评定为Dsu级,但按《民用建筑可靠性鉴定标准》安全性等级评定为Dsu级的房屋,按《危险房屋鉴定标准》危险性等级有可能就评定为 A级或B级。 根据区政府相关部门的职能分工,在学校提出校舍改扩建的需求后,由区前期办负责项目的前期报建等相关工作,区工务局负责建设实施,项目竣工验收后移交学校使用。 $ I" S9 a% [( ~/ ~ k. ^
|
|