发表于 2018-5-25 11:18 |只看该作者 |倒序浏览
近期东乐花园在小区低层一楼大门上安装显示屏,有部份显示器安装在移动的那扇门上,显示器的电线从大门上打孔穿入。因门长期开关,在不到半月时间里现已造成电线的护套管磨破,近而会造成电线皮磨破,这样大门就有带电的风险。希望整改显示器到不能动的大门一边,这样就没有电线被磨破皮造成大门漏电的事故。现在全区都在查安全风险,东乐花园管理处应及时整改。2 ?: G5 A) ~7 h  K6 o1 G
另东乐花园正在进行消防水系统改造,但进度太慢了,把路挖开后近半个月都不见有什么动静了,到处都是灰。能不能加快进度???

使用道具 举报

回复

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

2
发表于 2018-5-25 14:06 |只看该作者
网民您好!您反映的情况我们已通知相关部门调查处理

使用道具 举报

回复

Rank: 2Rank: 2

3
发表于 2018-5-25 14:46 |只看该作者
回复网民“gdszdlla”:
4 l8 b' j) b8 Y+ ]# Y门禁安装是一套公安系统的防盗监控电子屏,电子屏必须固定在门上,部分固定因安装位置不够或位置不合适,才安装在活动门上。因门禁机电压是12V,属于安全电压,不论安装在固定门或活动门上,均不会出现漏电危害。同时在安装上还做了安全保障,比如在电源接入端安装的空气保护开关,以及门体采用双层保护套电源线,尽量减少电源线破损的可能,请业主放心使用。另外消防管网改造工程施工,是罗湖区住建局一项惠民工程,在小区施工过程中确实对居民出行造成一定负面影响,管理处也多次接到了居民的投诉,从管网施工队进场施工开始,管理处一直在积极和相关单位沟通、协调,在尽可能的避免不影响小区居民生活的同时,在最短时间内做好消防管网的更新。

使用道具 举报

回复

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

4
发表于 2018-5-28 15:49 |只看该作者
接件后,我安监执法中队排出人员去现场进行检查,经查,该处为公安部门安装的智能门禁系统,属于12V低压配电线路,存在拐角处小部分线路裸露情况,对此,我执法人员告诫管理处督促安装施工单位对细节进行整改完善。( h6 |( Z( k, |0 e( o- s

) ]% n" C8 [! I5 R7 t% B5 f

使用道具 举报

回复

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5
发表于 2018-5-28 17:07 |只看该作者
网民“gdszdllai”:
( Z" M3 s$ g$ H! A2 e; X2 X: A& i* \1 v
您好,关于您反映的东乐花园低层大门有漏电风险的问题,我局收悉,现将有关情况回复如下:5 c0 Q0 @( D8 {8 \4 c5 k; j
( G" [2 K" F- M/ S
感谢您对小区业主公共权益的关心关注,针对您反映的花园低层大门有漏电风险的问题,5月28日下午,我局工作人员向物业管理处负责人了解情况,其表示已经进行处理,并已回复您本人。我局工作人员督促物业管理处负责人应重视业主意见,严格按照物业服务合同约定履行义务。% M0 ~* s# |* [: \9 e

使用道具 举报

回复

Rank: 4

6
发表于 2018-5-29 10:50 |只看该作者
先赞一个。能现场办公督查,这种工作风气不错,也解释清楚了安全方面(不会漏电)是有保障的,消除了我们的顾虑。

使用道具 举报

回复

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7
发表于 2018-5-30 16:35 |只看该作者
东乐花园的业主:
) W0 z6 a4 N( I8 S8 F
4 x7 h/ ]* n) B  B1 ~您反映的问题已收悉,经现场核查反映的情况基本属实,
+ q& ]+ I( q0 N+ L6 a. t
7 N3 X" I8 |! b/ I2 n7 c7 a我局已责令施工单位加派施工人员,加快施工进度,尽早完工,减少扰民。
$ m/ D* ^; @9 \! y7 G( @; a8 {  }6 Z/ v3 `# ~3 _
8 v. q. m  C- J! Q5 h  ]0 {2 ~3 M6 a

0 `  n: t( b. @) q' v3 `' Z
6 Q! U: d, r' O# w4 j- \# p6 `* f  T; M8 k6 i  G7 ?* s( V4 o( g4 ]
                     深圳市罗湖区住房和建设局
& c; b+ s4 e" f, b
) n7 m4 ?7 w/ q7 k5 z  ?: v                          2018年5月30日9 @1 C4 {  f6 L( q

1 p) N: Y) S5 r: m $ ^) r2 O: Q5 E

使用道具 举报

回复

Rank: 4

8
发表于 2018-6-12 11:56 |只看该作者
效率,赞一个!

使用道具 举报

回复

Rank: 1

9
发表于 2018-7-5 14:36 |只看该作者
麻烦社区的工作人员,做事情细腻一点可以吗?就走过去看一眼就算了??有叫专业的电工去测吗??就算是所谓的安全电压12V,对幼儿或3岁以下的小朋友还是有影响的,细腻一点啦