5 T# V6 s( q( i2 A6 I9 |7 y$ T您提出的“宁水花园13和15栋消防立管占用楼梯休息平台空间,导致搬大件东西不便”的问题,我局已收悉。具体回复如下:
+ \& E& J" L9 u# s
; N {* G' n0 K' c" r经现场测量调查,消防立管孔洞开挖后,洞口边缘距楼梯扶手净宽约为106cm,洞口到楼梯踏步垂直距离约93cm(见附图),满足居民日常使用需要。3 \( I% B8 ~3 m) ^: r r0 s: [
# [8 p$ a# _! L$ Y" A& v& E& E关于管道铺设、管道不走居民楼外墙,而是在梯间休息平台上打孔铺设的问题。该施工方案经设计、施工、监理及消防监管大队共同研究、慎重考虑的结果。专家们认为框架结构承重主要依靠框架梁和柱受力,楼梯休息平台钻孔不影响楼栋主体结构安全,不存在安全隐患问题。目前的施工方案考虑小区楼栋原本建造时未设置管道井,管道在楼梯间内敷设有利于日常检测和维护保养;同时有效避免老旧居民楼因外墙开孔造成的雨水渗漏问题。消防管网工程既是民生工程也是生命工程,直接关系到居民生命财产安全,须要审慎处理。; w/ b0 ?$ ]5 H$ J) J4 V) y9 a
: y6 ]5 T! o8 H; r* i, s目前,我局已责成施工单位暂停宁水花园13和15栋的消防立管施工,待与居民达成一致意见后方可实施。感谢您对罗湖区住宅区和城中村消防管网整治工作的关心!( W4 n, U7 p9 t4 D1 o: u
) p8 E6 O7 H6 T此复。* A9 I! {) X; G3 R, P+ ?: }
, T& I X5 ~2 x8 Y' |8 N
6 j1 ?: H; j6 k. B6 B3 B4 V, @3 W, O- t# D. ~. J: ?, K3 ?
深圳市罗湖区住房和建设局
, d4 v/ z+ ? y# ]
9 q" U( K' {8 N% l2018年6月19日