尊敬的网友你好:# b' y; f/ f$ t# z& V3 p3 h, M
百仕达花园二期服务中心工程部负责人罗工于2020年4月20日接到你的投诉,本栋地下室配电房内设备运行声音造成住户家中卧室洗手间出现24小时不间断嗡嗡嗡的低频噪音,尤其晚上较明显,该配电设备的运行声音影响到你休息。
; L3 k& h \; v+ b% W9 Z 服务中心接到你反映配电房声音后,积极排查声音来源,均无异常,你认定是小区20栋地下室内北区配电房设备运行发出的声音造成墙体共振,出现24小时不间断嗡嗡嗡的低频噪音,你认为配电设备配件出现问题,要求供电局对供电设备维修更换。针对你的疑问,服务中心于5月1日、5月2日分别邀请了供电局的专业工作人员对地下室配电房设备进行排查,并取证排查结果上报供电局确认。
# N; v( T$ J! c/ A* h, ]; a4 n: l服务中心也邀请供电局工作人员到你家中进行声音源测试,供电局工作人员使用噪音测试仪对你描述的房间进行声音测试,声音测试值在42-45分贝(详见下图)。
1 z6 P+ k, B0 l' x4 y/ C
# {8 R" \ Q8 \3 `* a. B/ X: f事后,该你于5月6日怀疑配电房外空调外机运行有噪音,服务中心工程部负责人罗工积极配合,于5月7日对空调外机四脚进行加胶垫,进行降噪处理; 对该配电房门增加隔音胶垫进行降噪音处理,经降噪处理后,现场对配电房外及空调主机声音测试,声音测试值在40分贝以下;同时将降噪现场情况反映给你。 5月8日你反映声音变小,服务中心积极协调供电局对设备检测,若有问题及时维修更换,请你给予谅解。
7 ]* W3 p P7 b* H# e % _9 B0 b* j* T5 v
7 X) m, X# ~) A9 S6 u, c
) H( b5 k- ? J$ g- @) T
! C+ d3 L) \3 n9 Z( R; M8 a/ ? |