$ `$ R! P7 @/ ?9 i* l/ K 百仕达花园二期服务中心工程部负责人罗工于2020年4月20日接到你的投诉,本栋地下室配电房内设备运行声音造成住户家中卧室洗手间出现24小时不间断嗡嗡嗡的低频噪音,尤其晚上较明显,该配电设备的运行声音影响到你休息。
$ H' g# ^# K6 Y* X: d 服务中心接到你反映配电房声音后,积极排查声音来源,均无异常,你认定是小区20栋地下室内北区配电房设备运行发出的声音造成墙体共振,出现24小时不间断嗡嗡嗡的低频噪音,你认为配电设备配件出现问题,要求供电局对供电设备维修更换。针对你的疑问,服务中心于5月1日、5月2日分别邀请了供电局的专业工作人员对地下室配电房设备进行排查,并取证排查结果上报供电局确认。0 |0 ~# G! \) h1 z h( K" d
服务中心也邀请供电局工作人员到你家中进行声音源测试,供电局工作人员使用噪音测试仪对你描述的房间进行声音测试,声音测试值在42-45分贝(详见下图)。
( q% ^( S/ U) E- b' H" x
5 t; w/ a/ w" B$ x4 [2 J7 `' g事后,该你于5月6日怀疑配电房外空调外机运行有噪音,服务中心工程部负责人罗工积极配合,于5月7日对空调外机四脚进行加胶垫,进行降噪处理; 对该配电房门增加隔音胶垫进行降噪音处理,经降噪处理后,现场对配电房外及空调主机声音测试,声音测试值在40分贝以下;同时将降噪现场情况反映给你。 5月8日你反映声音变小,服务中心积极协调供电局对设备检测,若有问题及时维修更换,请你给予谅解。