  根据2018年12月20日下午对罗湖中医院莲塘新院开展安全生产联合检查发现的安全隐患,2018年12月26日下午,区安委办组织区安监局、区卫计局、区住建局、市市场和质量监管委罗湖局、罗湖公安分局、莲塘街道办事处等单位对其开展安全隐患整改“回头看”。各部门、单位针对前期发现的安全生产隐患,在医院工作人员陪同下,对整改情况进行复查。针对各部门、单位前期检查发现23条安全隐患,医院已完成整改11条,尚有12条未完成整改,具体情况如下:
  1.施工现场的部分电气设备未接地,易引发触电事故;
  2.气体灭火装置驱动气体有一瓶压力显示为零;
  3.停车场未划定救护车辆的停放区域;
  4.停车场缺乏限高、限速等指示牌;
  5.地下停车场的拐弯半径过小,下坡的坡道与平面连接处设计存在缺陷,容易导致车辆底盘剐蹭地面;
  6.未更新医院安全管理组织架构、应急预案、培训计划等安全管理台账;
  7.未更新危险化学品管理制度;
  8.两台锅炉虽已备案但未办理使用证;
  9.前期检查发现26台未办理使用证的电梯中,剩余10台电梯未能在本月28日前办理完使用证;
  10.未完善特种设备相应的管理制度,未张贴安全警示标志;
  11.厨房的燃气设备未张贴安全警告标识及操作规程;
  12.未对使用燃气人员进行培训。
  各部门、单位在现场将情况现场向医院负责人进行反馈,要求医院针对上述尚未完成整改的问题项,拉出问题清单,列明整改计划,并明确整改时限。下一步,区安委办将上述安全隐患以督办函的形式发至区卫计局,并督促医院落实安全生产主体责任。